水厂高压变频器维保 |
项目名称:水厂高压变频器维保
项目水厂高压变频器维保,此项目在天津,想了解此项目的请咨询我们,我们一对一帮你分析这个项目,帮你提高此项目的中标成功率,减少你犯错的投标成本及人工成本。想投标此项目的请及时参与投标相关工作,以免错失最佳的商业机会。
水厂高压变频器维保 基本信息 计划需求部门/分公司 备注 结算货币 人民币 发布时间 ###### 15:00:00 合同期限 报价截止时间 响应截止时间 ###### 17:00:00 预计授标时间 联系方式 公开 联系人 申海波 联系电话 ###### 公告 天津津滨威立雅水业有限公司 水厂高压变频器维保询价函 一、 询价内容 (一)项目概况 目前津滨水厂一期送水泵房现有高压变频器三台,其中2#、3#为西门子罗宾康系列,7#为施耐德利德华福系列;二期送水泵房现有高压变频器两台,1#、6#为施耐德利德华福系列;为保障变频器运行的可靠性,降低设备运行风险及设备维护维修费用,延长高压变频器使用寿命。依据DL/T1195-2012《火电厂高压变频器运行与维护规范》及变频器使用维护手册相关规定,对津滨水厂五台高压变频器进行预防性维护。 新开河水厂现有高压变频器三台,其中一期泵房一台(4#泵组施耐德利德华福系列)、二期泵房(1#、4#泵组西门子罗宾康系列)。为保证运行可靠性、降低设备运行风险、延长高压变频器的使用寿命,依据DL/T1195-2012《火电厂高压变频器运行与维护规范》及变频器使用维护手册相关规定,对新开河水厂三台高压变频器进行预防性维护。 (二)工作内容 本项目为年度维护,年度维护周期内需对8台变频器(津滨水厂5台,新开河水厂3台)整体内/外的清洁、一次回路检查、二次回路检查、控制板件检查、每组功率单元的清洁与检测、冷却系统检查、设置参数及备份、变压器检查及试验一次并出具高压变频器定期维护及定期维修记录表及试验报告。每季度需对8台变频器输入输出频率、电压、电流及设备运行情况进行检测出具变频器日常维护记录表及检测报告。 (三)技术需求 1.控制柜内/外清洁 1.1变频器停运并做好安全措施后,宜使用干燥的压缩空气对变频器各部件进行吹扫,宜使用干净的软布或毛刷对开关、变压器、功率单元、控制器、连接端子等部分进行清扫。清扫后,变频器各部位应清洁无灰尘、异物。 1.2主控箱全面清理,包括每块电路板的清洗重新喷三防漆,主控箱风扇清洗; 1.3继电器管脚清洗,底座接线紧固检查; 1.4端子排接线紧固检查; 1.5看柜体内环氧板有无积灰及爬电痕迹,模块导轨分别对地做绝缘测试。 2.一次回路检查 2.1检查开关、变压器、功率柜、母线排、电缆接头等部件的连接部位,对松动的电气连接点重新进行紧固,对于不能继续使用的部件应予以更换,检修后,各部件应连接可靠; 2.2检查连接电缆,不应有破损、过热老化等现象; 2.3检查电缆连接,尤其是电气试验时拆除的电缆,连接应正确:检查并确认各熔断器状态良好; 2.4检查并确认各部件标识完好、清晰; 2.5进行电气预防性试验,各项试验结果应合格。 3.二次回路检查 3.1检查控制柜内的控制电缆、连接端子、测量回路、控制回路等部分,连接应可靠,不存在松动、破损、锈蚀等现象及过热痕迹,对松动的端子排等电气连接点重新进行紧固; 3.2检查控制柜内继电器、开关、接触器触点,应没有氧化、接触不良现象,确认动作特性良好,对于不能继续使用的部件应予以更换; 3.3检查控制柜内电缆、元器件标识,标识应清晰; 3.4检查变压器、功率单元、控制柜温度测量回路接线,温度传感元件安装应正确、温度显示应正常;检查电流、电压测量回路,检査电压、电流显示值,应与实际值一致; 3.5检查并确认各柜门行程开关灵敏有效: 3.6检查各控制电缆走线,应整齐规范,控制电缆屏蔽接地良好; 3.7按DLT474.1的要求,对二次回路进行绝缘电阻测试,各项测试结果应合格。 4.控制板件检查 4.1检查控制系统的板件、插头,确认不存在松动、过热痕迹、接触不良现象; 4.2检查控制板件上各元器件,应不存在过热痕迹、腐蚀、松动现象:检查板件上的电容器,不应有漏液或膨胀,检查板件上走线,不应有锈蚀、断裂等情况,必要时对板件进行更换; 4.3清理板件积尘; 4.4模块单元控制板及驱动板检测,驱动电路波形检测,板级电源模块输出电压检测及带载能力检测。 5.每组功率单元的清洁与检测 5.1检查功率电路外观,确认外观良好,没有过热痕迹: 5.2清理功率电路积尘; 5.3检查电容器,应不存在漏液、膨胀等现象,对有异常的电容器应予以更换; 5.4检查功率电路与控制器通信光纤连接,应可靠牢固; 5.5模块内部及散热片清理除湿除尘,电路板清洗及重新喷三防漆; 5.6电解电容的容值检测,均压性检测; 5.7功率器件的特性检测检测,功率器件表面清理,以防爬电。 6.冷却系统检查 6.1对于采用强迫风冷方式的高压变频器,检查散热风机的风叶,不应有开裂、摩擦阻力过大现象,风机运行时不应有异常声响; 6.2检查散热风道,应通畅无积尘。检查风机电源开关、电缆,应不存在虚接过热现象。必要时对风机进行整体更换; 7.设置参数及备份 7.1检查控制器内设定的电动机参数,应与实际一致; 7.2检査控制器设定的温度、过流、过载、过压、欠压、不平衡等报警、保护参数是否正确; 7.3检查控制器内设定的初始频率、最低/最高频率、加减速时间、分段调速、跳转频率、基准电压等基本参数是否正确; 7.4检查控制器内设置的模拟信号量程、模拟信号对应关系等控制参数是否正确; 7.5检查控制器内设置的启动方式、运行方式、频率给定、系统旁路、柜门连锁等功能参数是否正确; 7.6检查变频器各项保护功能,软、硬压板投入是否正确; 7.7检查其他设定参数是否正确。 8.变压器检查及试验 8.1清理变压器通风道等部位,应无积尘; 8.2对于干式变压器应检查变压器铁芯,应没有过热、变形、放电灼伤痕迹,检查铁芯夹紧装置,应无松动,检查铁芯接地应完好,检查绕组,不应有破损、过热、变形,检查绝缘墊块,不应有松动脱落; 8.3进行耐压试验时,同一试验电压的设备可以连在一起进行试验,其余设备应断开(制造厂装配的成套设备不在此限)。已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验电压应采用所连接设备中的最低试验电压。 9.检査频率、电压、电流显示值,应与实际值一致; 9.1PLC输入输出端子接线检查,模拟输入输出线性检查(4~20mA与0~10V信号源万用表); 9.2在输出频率调节范围内均匀选点,选点数量不少于10点,调速均匀误差不大于0.2%; 9.3电流不平衡度测量的相对误差不超过1%。要求在各相负载对称的情况下,输出三相线电压不平衡度及输出电流不平衡度应满足所驱动电动机的要求;,输入电流不平衡度应满足设计限值。 9.4在最常用的几种工况下,分别测量输入侧功率因数,应不低于产品技术条件规定值。 10. 变频器整体传动测试 10.1变频上电后空载试运行在整个调速范围内,变频器的输出电压及频率应正常且跟随; 10.2变频器各连锁及故障指示应正常。 11.现场服务及保障 11.1功率单元控制板维修:当变频器单元控制板故障后,由承包方负责对单元控制板进行维修,维修后确保单元控制板能正常使用,维修期间承包方需提供备用板卡供变频器继续安全稳定运行。不限制维修数量,以故障报告为准; 11.2.现场维修服务:变频器提供任意次的现场维修服务。维修单元控制板以外需要更换的备件费用需要由甲方支付; 11.3分析变频器故障原因,提出维修方案; 11.4如果需要更换备件,根据检测情况更换损坏的备件; 11.5检查变频器的参数并进行必要的优化; 11.6提供维修报告及改善变频器运行条件的建议; 11.7技术支持:变频器在运行中遇到任何技术、操作及应用中的问题,承包方提供及时电话技术支持,并根据情况到现场服务维修。 11.8 服务快速响应:承包方第一时间响应客户的维修需求。若现场情况确认需要现场维修,,承包方应在接到报修通知的24小时内到现场,并携带承包方确认的备件和必备的工具仪器材料等。到达现场后应及时提出修复的方案,以最快的速度进行维修或更换。 12.能力资质要求 12.1维护方具有西门子或利德华福高压变频器针对该项目的授权,具备维护所需的各类工器具,具备同品牌变频器维护维修的施工经验;维护现场应有品牌方技术人员指导;维护后必须出具检测报告,并提供变频器运行记录;维护过程中使用的电气设备清洁剂需要为西门子和利德华福公司认证品牌的清洁剂。 12.2维护方应备有该变频器的常规备品备件,以保障这8台变频器发生故障时的维修效率; 12.3维护工期要求:根据甲方要求入厂施工,维护工期不超过7天。 12.4入厂人员应遵守各项法律法规要求,服从水厂提出的各项管理要求。 12.5维保单位需提供50万m3/日及以上供水能力净水厂高压变频器调试维修相关业绩,熟悉并了解净水厂相关工艺及风险。 (四)验收标准 1.保证维护后设备运行正常,各参数正常; 2.施工后将现场环境恢复至施工前状态; 3.维护完成后出具维护报告2份,其中进出动力电缆及变压器的试验报告,应有承试4级以上资质的单位出具。 二、 合格的应邀报价人必须: (一)提供有效的营业执照且经营范围包含本项目相关内容; (二)提供盖章的报价单(报价单中包括但不限于:该项目价格、具有西门子或利德华福对该项目的授权,具有高压变频器维修维保相关业绩),报价为含税价格,采购人不再额外支付费用。 (三)具有良好的商业信誉无重大违法记录 (四)投标人须为天津水务集团“津水云采”平台入库合格供应商且CA证书状态为已激活。 (五)需潜在供方在报价前进行现场踏勘(联系人及联系方式,点击登录查看,######),踏勘只组织一次(踏勘时间暂定为12月30日下午2点,具体时间须与点击登录查看协商),不单独组织任何单位再次进行踏勘。未踏勘现场的报价无效。 三、 项目预算:22万元 四、 服务期:合同签订后1年内(以合同为准)。 五、 付款方式:验收合格后付全款(以合同为准)。 六、 报价人需认真阅读询价文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。没有按照要求提交全部资料,或者报价未对询价文件各方面都做出实质性响应,报价将被否决。 七、 采购人可参考其他供应商报价、历史采购价和近期市场价格等。对于异常低价可能导致影响履约的报价,可要求报价人进行澄清,不能说明其报价合理或保证履约的,采购人有权否决该报价。 八、 报价截止时间:###### 17:00 (开标时间###### 17:00) 九、 质量要求:符合国家标准 十、 询价项目报价:“津水云采”平台线上报价。 十一、 评审办法:综合评审法。 技术部分(50分) 序号 评分项目 分值 评分标准 1 针对本项目特点的专业化管理服务方案评价 5 (1)方案考虑全面,不漏项,专业性、针对性、系统性强,操作可行性强:4-5分; (2)方案考虑较为全面,基本不漏项,专业性、针对性、系统性较强,操作可行性较强:2-3分; (3)方案考虑不够周全,有漏项,有一定的专业性、针对性、系统性,有一定的操作可行性:0-1分; 2 安全保护措施方案评价 5 (1)安全保护措施方案完整详细,有针对性、可操作性强,完全满足项目需求:4-5分; (2)安全保护措施方案较为详细,针对性、可操作性一般,基本满足项目需求:2-3分; (3)安全保护措施方案偏简单,针对性、可操作性较低,不能满足项目需求:0-1分; 3 人员配备评价 10 根据本项目需求书中人员的要求配备人员 (1)人员配备齐全、标准高,相关项目经验丰富:8-10分; (2)人员配备较为齐全、标准较高,具备相关项目经验:2-7分; (3)人员配备不够齐全、标准较低,不具备相关项目经验:0-1分; 4 人员职责评价 5 (1)人员职责明确、工作内容清晰、合理:4-5分; (2)人员职责较为明确、工作内容较为清晰、合理:2-3分; (3)人员职责不够明确、工作内容不够清晰、合理:0-1分; 5 服务期间管理规章制度 5 (1)管理规章制度齐全、合理、切实可行:4-5分; (2)管理规章制度较为齐全、合理、切实可行:2-3分; (3)管理规章制度简单、合理可行一般:0-1分; 6 人员培训方案评价 5 (1)人员培训方案完整,充分考虑用户需求,方案针对性及可行性很高,可以满足招标人需求:4-5分; (2)人员培训方案有轻微疏漏,但服务方案具有一定的针对性及可行性,不能全部但可以大部分满足招标人需求:2-3分; (3)人员培训方案简单且疏漏较多,完全不能满足招标人需求:0-1分; 7 服务承诺 5 (1)承诺内容详尽、合理,切实可行:4-5分; (2)承诺内容较详尽、合理,具有一定可行性的:2-3分; (3)承诺内容基本合理,可行性较差:0-1分; 8 突发事件管理方案及应急预案评价 10 (1)突发事件管理方案细致、全面、应急预案处理专业,具有可行性:8-10分; (2)突发事件管理方案有疏漏、流程有疏忽,应急预案处理简单,不充足,不能够体现可行性:2-7分; (3)仅能提供突发事件管理方案或应急预案:0-1分; 资信部分(10分) 序号 评分项目 分值 评分标准 1 业绩 10 提供50万m3/日及以上供水能力净水厂高压变频器维修维保相关业绩。 提供合同复印件加盖公章,内容应包括合同双方名称及盖章以及签订日期等内容。 每提供一个业绩,得5分,最高得10分,证明材料不完整或未提供的不得分。 商务部分(40分) (1)有效投标报价:即通过资格审查、初步评审,且投标报价在招标人最高投标限价及以下的投标报价。经评标委员会评审投标人的投标报价低于其成本的除外。 评标基准价=所有投标人的有效投标报价的算术平均值。 1) 投标人的有效投标报价为评标基准价时,得最高分40分。 2) 投标人的有效投标报价为评标基准价的基础上,每上浮1%,减1分;每下浮1%,减0.5分;中间值采取插值法保留两位小数,减满为止。 投标人的总得分=技术部分得分+资信部分得分+商务部分得分,得分保留两位小数。 天津津滨威立雅水业有限公司 采办部 ###### 采购文件 采购文件 详细信息 ( 含税 含运费 允许响应部分物料 采购商可能还价 ) # [/td] 产品目录 [/td] 送货地点 [/td] 物料名称 [/td] 数量 [/td] 单位 [/td] 交付时间 [/td] 物料描述 [/td] 备注 [/td] [td][/td] 1 生产运行服务 服务-生产运行服务-设施设备维保服务 1 设施设备维保服务 资质要求 # [/td] 分类 [/td] 证书名称 [/td] [td][/td] 暂无数据
支付30帮币
一对一帮你分析这个项目
提高你的项目成功率 减少你的犯错成本及人工成本 我就是你身边最好的项目顾问 1帮币=1元,点 这里 充值 |
|
Copyright ©2024 第一帮 渝ICP备14002225号|渝公网安备50010802004537号