天津市华博水务有限公司消防设施维护保养项目 |
项目名称:天津市华博水务有限公司消防设施维护保养项目
项目天津市华博水务有限公司消防设施维护保养项目,此项目在天津,想了解此项目的请咨询我们,我们一对一帮你分析这个项目,帮你提高此项目的中标成功率,减少你犯错的投标成本及人工成本。想投标此项目的请及时参与投标相关工作,以免错失最佳的商业机会。
点击登录查看消防设施维护保养项目 基本信息 计划需求部门/分公司 备注 结算货币 人民币 发布时间 ###### 15:00:00 合同期限 报价截止时间 响应截止时间 ###### 15:00:00 预计授标时间 联系方式 公开 联系人 点击登录查看 联系电话 ###### 公告 点击登录查看消防设施维护保养项目询价函 现对华博水务消防设施维护保养项目进行询价采购,希望贵单位对我方询价函给予积极及时的回应 项目名称:点击登录查看消防设施维护保养项目 项目地点:天津市######点击登录查看) 招标单位:点击登录查看 一、询价内容:点击登录查看消防设施维护保养项目 二、本项目招标控制价为4万元以内,服务期限为一年,投标人的报价为含税价格,询价项目的管理费、税金、利润、差旅费等一切费用已包含在报价中,招标人不再额外支付费用,合同期满前,经甲乙同意双方可续签一年合同。 三、需求: 针对华点击登录查看博水务消防设施维护保养项目工作,维保公司需对系统每月进行一次月检并出具月检查表。月检时分别抽测各系统的部分组件及功能,两个季度内将整个系统的组件及功能完整测试完毕。每次月检和巡查人员不低于2-3人。维保单位每次发现需更换的配件或需维修的设备设施,要及时的向我公司提出并做出相应市###### (一)消防供配电设施 1、消防配电 消防设备配电箱应有区别于其他配电箱的明显标志,不同消防设备的配电箱应有明显区分标识。配电箱上的仪表、指示灯的显示应正常,开关及控制按钮应灵活可靠。 切换备用电源的控制方式及操作程序应符合设计要求。 自备发电机组 (二)火灾自动报警系统 1、火灾探测器 1.1点型感烟探测器 应在试验烟气作用下动作,向火灾报警控制器输出火警信号,并启动探测器报警确认灯;探测器报警确认灯应在手动复位前予以保持。 2、点型感温探测器 应在试验热源作用下动作,向火灾报警控制器输出火警信号;点型探测器报警应启动探测器报警确认灯,并应在手动复位前予以保持。 3、手动报警按钮 被触发时,应向报警控制器输出火警信号,同时启动按钮的报警确认灯;应能手动复位。 4、火灾报警控制器 火灾报警功能、故障报警功能、自检功能、显示与计时功能等均应正常,主电源断电时应自动转换至备用电源供电,主电源恢复后应自动转换为主电源供电,并应分别显示主、备电源的状态。 消防联动控制设备与输入/输出模块间的连线发生断路、短路时,应能在100S内发出与火灾报警信号有明显区###### 主电源断电时应自动转换至备用电源供电,主电源恢复后应自动转换为主电源供电,并应分别显示主、备电源状态。 5、火灾警报装置 应在接收火灾报警控制器输出的控制信号后,发出声警报或声、光警报。 环境噪声大于60dB的场所,声警报的声压级应高于背景噪声15dB。 (三)自动喷水灭火系统 湿式系统应设置在自动控制状态。 1、报警阀组 1.1湿式报警阀组 应有注明系统名称和保护区域的标志牌,压力表显示应符合设定值。 控制阀应全部开启,并用锁具固定手轮,启闭标志应明显;采用信号阀时,反馈信号应正确。 报警阀等组件应灵敏可靠;压力开关动作应向消防控制设备反馈信号。 1.2水流指示器 应有明显标志。 信号阀应全开,并应反馈启闭信号。 水流指示器的启动与复位应灵敏可靠,并同时反馈信号。 2、喷头 应符合设计选型。 闭式喷头玻璃泡色标应符合设计要求。 不得有变形和附着物、悬挂物。 3、末端试水装置 阀门、试水接头、压力表和排水管应正常。 系统功能 湿式系统 开启末端试水装置后,出水压力不应低于0.05Mpa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。 报警阀动作后,距水力警铃3m远处的声压级不应低于70dB。 应在开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵。 消防控制设备应显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。 (四)应急照明和疏散指示标志 1、应急照明 应牢固、无遮挡,状态指示灯正常。 切断正常供电电源后,应急工作状态的持续时间不应低于表1规定。 表1 应急照明工作状态的持续时间 建筑类别 应急疏散照明工作状态的 持续时间/min 消防应急照明工作状态的 持续时间/min 建筑高度超过100m的高层建筑 ≥30 ≥90 其他建筑 ≥20 ≥90 疏散照明的地面照度不应低于0.5lx,地下工程疏散照明的地面照度不应低于5.0lx。 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间,其工作面的照度,不应低于正常照明时的照度。 2、疏散指示标志 2.1 应牢固、无遮挡,疏散方向的指示应正确清晰。 2.2 自发光疏散指示标志,当正常光源变暗后,应自发光,其亮度应符合GB15630-1995的6.10.4.3的要求,持续时间不应低于20min。 2.3 灯光疏散指示标志,状态指示灯应正常。工作状态时,灯前通道地面中心的照度不应低于1.Olx。切断正常供电电源后,应急工作状态的持续时间不应低于表2规定。 表2 应急工作状态的持续时间表 建筑类别 应急工作状态的持续时间/min 建筑高度超过100m的高层建细注 ≥30 其他建筑 ≥20 (五)应急广播系统 1、扩音机 仪表、指示灯显示正常,开关和控制按钮动作灵活。 监听功能正常。 2、扬声器 外观完好,音质清晰。 系统功能 应能用话筒播音。 应在火灾报警后,按设定的控制程序自动启动火灾应急广播。 火灾应急广播与公共广播合用时,应符合GB50116-1998的5.4.3的规定。 播音区域应正确、音质应清晰。环境噪声大于60dB的场所,火灾应急广播应高于背景噪声15dB。 (六)消防专用电话 1、消防专用电话分机应以直通方式呼叫。 2、消防控制室应能接受插孔电话的呼叫。 3、消防控制室、消防值班室、企业消防站等处应设外线电话。 4、通话音质应清晰。 (七)消火栓系统 1、按照月、季、年进行室内消火栓静压和动压测试 2、检查消火栓箱内设施是否完好 3、检查启泵按钮是否完好 (八)排烟和加压送风系统 1、按照月、季、年对排烟机和送风机进行测试 2、检查排烟口和防火阀的启闭状态 (九)气体灭火系统 1、观察瓶体压力,是否符合启动压力 2、检查联动信号 四、消防设施维护保养设备范围: 消防供配电设施 火灾自动报警系统 自动喷水灭火系统 应急照明和疏散指示系统 应急广播系统 消防专用电话 消火栓系统 消防排烟和加压送风系统 气体灭火系统 注:以上消防设备只函盖维护保养费用,不涉及新增设备及更换维修费用 五、评标办法:综合评分法。 序号 评审项目 评分标准 分值 评分 1 项目报价 按照供应商报价由低至高排名,报价最低者得40分,排名第二低者扣1分,以此类推,扣完为止。 40分 2 单位资质及供应商业绩 相关资质证书较多,过往业绩丰富15~20分,资质证书一般,业绩一般10~15分,只有营业执照,无过往业绩0~10分。 20分 3 项目方案 方案内容丰富,操作切实可行 优良得15~20分,较好得5~15分,一般得0~5分。 20分 4 服务措施保证 提供培训相关的服务措施,保证培训效果等: 优良得17~20分,较好得14~16分,一般得10~13分。 20分 合计 100分 六、服务要求 1、所有消防设施在维护保养期间发生故障维保单位能够48小时内维修技师到达维修现场 2、维保单位每月月检出具月检记录,在采购人条件允许的情况下进行联动测试。 七、资格要求: 1、具有独立承担民事责任的能力的法人或其他组织。须提供证明供应商具有独立承担民事责任的能力的相关证件原件或公证书原件(如:营业执照、事业单位法人证书、执业许可证); 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 4、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。须提供书面声明函原件; 5、报价人须为天津水务集团“津水云采”平台入库合格供应商且CA证书状态为已激活。 6、本项目不接受联合体投标。 八、技术要求 本项目所依据的主要规范规程和标准为: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版) 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《火灾报警控制器通用技术条件》GB4717-2005 《消防联动控制设备通用技术条件》GB16806-2006等 九、投标文件内容包括: 1、项目报价单; 2、投标人的营业执照副本复印件以及资格要求所需资质证明(消防维护保养资质必须在社会消防技术服务信息系统中备案)并在有效期内; 3、2024年至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料扫描件; 4、投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明); 5、项目实施方案(包括人员安排、时间安排、承诺完成期限,报告编制质量等内容); 6、同类项目业绩证明; 7、“信用中国”网站下载的信用信息查询报告。 以上材料均需加盖公章。 十一、报价期限:自公告发布之日起至######15:00 开标日期:######15:00 十二、询价项目联系人及联系方式: 招标单位:点击登录查看 地址:天津市###### 联系人:点击登录查看 联系电话:###### 发布日期:###### 采购文件 采购文件 点击登录查看消防设施维护保养项目询价函.docx 详细信息 ( 含税 含运费 允许响应部分物料 采购商可能还价 ) # [/td] 产品目录 [/td] 送货地点 [/td] 物料名称 [/td] 数量 [/td] 单位 [/td] 交付时间 [/td] 物料描述 [/td] 备注 [/td] [td][/td] 1 维修维护 服务-维修维护-设施设备维修维护 1 设施设备维修维护 资质要求 # [/td] 分类 [/td] 证书名称 [/td] [td][/td] 暂无数据 附件包:天津市华博水务有限公司消防设施维护保养项目询价函.docx
支付30帮币
一对一帮你分析这个项目
提高你的项目成功率 减少你的犯错成本及人工成本 我就是你身边最好的项目顾问 1帮币=1元,点 这里 充值 |
|
Copyright ©2024 第一帮 渝ICP备14002225号|渝公网安备50010802004537号